摘  要:无线温度巡检系统在全封闭高压开关柜上的开发应用,实现了实时监控运行,开辟了温度报警、趋势查询的功能,实现了智能巡检和定向检查手段。
关键字:无线; 温度巡检系统; 高压柜
Development and application of wirelesstemperature logging system on the fully enclosed high voltage switchgear
(MaintenanceEngineering Company, Jinan Iron and Steel Group Co Ltd, Jinan 250101,China )
Abstract :The development and application of wireless temperaturelogging system fully enclosedhigh voltage switchgear to achievereal-time monitoring of running, opened up temperature alarm, trend query function,intelligent data logging and directionalinspection means.
Keyword:Wireless;Temperature data logging system;High Voltage Switchgear.
一、前言
新型的高压柜为全封闭的高压开关设备,在正常供电时是无法在线巡检到内部,如压线松动或目排松动。因此只能等到年检时才能检查一次,如新上的设备在年检周期内应该不会出现什么故障,但设备使用年限长了就可能出现电缆接头等部位因老化或接触电阻过大的问题,就可能发热,使相邻的绝缘部件性能劣化,甚至击穿而造成事故。因此开发一种在线巡检系统完成发热预警就可解决,无线测温系统即可完成所需功能。
3.1设备安装:由于高压柜内空间狭小,温度传感器设计比较小,通过在铜牌搭接处开小孔,再套丝,将温度传感器拧入固定。3相电路均需要安装,但由于铜牌是热的良导体,如某个接头或断路器合闸不紧均产生不同的温升,传感器均能表现出来。安装原理如图(1)
3.2数据传输:数据传输如图(2)所示,温度传感器发出的温度信号发送到接受器上,接收器均对每一个传感器都有编号,再通过RS-485总线传入到集中监控计算机上,对温度数据进行存储。

                       数据传输示意图  图(2)
自从此无线温度巡检系统安装调试完成后,有效的减少的定期打开全封闭高压的检查紧固次数,同时能直观的看见每面控制的实时温度情况,方便定向检查。同时PC系统能提供温度曲线,能正确的判断高压断路器的合闸触头接触情况,电缆压线接头的紧固情况,有效的提供电缆接头等部位因老化或接触电阻过大的问题,就可能发热,使相邻的绝缘部件性能劣化,甚至击穿而造成事故,对高压配电室使用十年以上的控制柜来说显得尤其重要。

参考文献:
[1] 曾林锁 王茂军 程祥.高压开关柜母线测温系统的设计与实现. 中国国际供电会议.2006